需要设施内消火栓吗?
需要设施内消火栓吗?
有一建筑物,一层为车库,每个相邻车库有防火墙间隔,上面二三层为职工宿舍,这需要
室内消火栓吗?
发布于
2005-04-05 18:12:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
bys1960
车库(大于5辆车)要设消火栓,车库设了,二三层宿舍也应该设消火栓。见GBJ16-87第8.6.2条第一款.
2005-04-08 12:29:08
来自 PC
评论
举报
thuliu
车库显然要设消火栓,好像还要设喷林吧。二三层宿舍可以不设消火栓。
2005-04-05 18:59:05
来自 PC
评论
举报