土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 没有需要的5芯电缆时,如何代替
例如我没有YJV3*240+2*120的电缆时,我是不是可以拉5条某个型号的单芯电缆代替呢?
我想不明白这个问题,如果可以的话,那该用多大的单芯电缆呢??谢谢~~

全部回答(5 )

  • 混在电气
    另外注意一下多电缆并的时候的降容问题就可以了。
    2008-12-14 09:43:14 来自 PC 评论 举报
  • dlsaobin
    当然啦,只要替代的电缆能满足载流量(必须的),还有其他的要求比如绝缘,温度等要求,符合原电缆的要求,即可代替。还有一个条件就是两条或三条都行,必须使用同规格型号的。:victory:

    [ 本帖最后由 dlsaobin 于 2008-12-13 21:36 编辑 ]
    2008-12-13 21:28:13 来自 PC 评论 举报