没有需要的5芯电缆时,如何代替
没有需要的5芯电缆时,如何代替
例如我没有YJV3*240+2*120的电缆时,我是不是可以拉5条某个型号的单芯电缆代替呢?
我想不明白这个问题,如果可以的话,那该用多大的单芯电缆呢??谢谢~~
发布于
2008-12-12 15:46:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
混在电气
另外注意一下多电缆并的时候的降容问题就可以了。
2008-12-14 09:43:14
来自 PC
评论
举报
dlsaobin
当然啦,只要替代的电缆能满足载流量(必须的),还有其他的要求比如绝缘,温度等要求,符合原电缆的要求,即可代替。还有一个条件就是两条或三条都行,必须使用同规格型号的。:victory:
[