0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 297 人订阅
阅读下一篇
水钻打的过墙洞,安装采暖管道需要加套管吗?水钻打的过墙洞,安装采暖管道时需要加套管吗?我认为没有必要加,因为打孔的时候就确定了孔径,比管道大一号或两号;再者洞口修复时仅仅塞填保温棉,管道完全可以自由伸缩,和加套管时的作用一样。并且外观也和加套管修补的效果一样。而且我认为以前规定加套管是因为预留洞比较大,管道安装后必须修补同时又防止把管道固定在墙上不能伸缩,所有强制要求加套管的。我这样认为正确么?不知道有没有规范或其他依据?请高人指点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句-
atos1234
沙发
xubo0614 发表于 2010-5-10 17:20 不用的,因为风机盘管冷凝水聚水盘与大气接触,不存在负压排不出去的问题,但冷凝水管必须要有排水坡度,否 …会存在负压的可能。
2016-09-20 14:14:20
赞同1
-
yuer1423
板凳
红宝书上空调水系统那一节关于冷凝水管有这样一个要求“当冷凝水收集装置位于空气处理装置的负压区时,出水口处必须设置水封;水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右”。
2015-05-12 10:38:12
赞同1
加载更多回复 举报
回复 举报