土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆对高压避雷器放电是怎么回事

高压电缆对高压避雷器放电是怎么回事

发布于:2008-12-12 14:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在冲击高压电缆时电缆有放电声,把避雷器拆了就没电声了(箱变未送电),高压电缆对高压避雷器放电是怎么回事,
请教各位是怎么回事,能帮我解答一下么
我将不胜感激

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 首席技术官
    在夜间或把照明灯关掉
    可以看到在哪个地方有火花的吧
    2008-12-13 18:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    给空电缆送电(冲击试验),电缆头上有避雷器时,避雷器上有“电缆有放电声”,“把避雷器拆了就没电声了”
    1、避雷器表面没擦干净,冲击时爬电路径上放电;
    2、避雷器不合格,放电间隙放电。
    2008-12-13 07:14:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抽屉柜的模数怎么分的

断路器,100A,225A,400A,630A,800A所占的模数各是多少

回帖成功

经验值 +10