土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 问个关于接地电阻的问题,弱弱地问

问个关于接地电阻的问题,弱弱地问

发布于:2008-12-12 12:28:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
接地电阻有的要求小于10欧,有的4欧,1欧。。为啥不统一小于1欧?接地电阻小于1欧姆对施工很难么?

菜鸟弱弱的问一下。。。望前辈讲解。。thanks

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bingling70
    bingling70 沙发
    学习学习学习~~~~~~~~~~~~~~~
    2008-12-19 16:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • ljry8044
    ljry8044 板凳
    在电阻率高达数千的山顶上,将接地电阻降至1欧,费用会高达数十万,比变电站还费钱,不经济,也没必要。
    2008-12-17 09:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防雷接地与保护接零是否共用问题的讨论

现屋顶有一个配电箱,该配电箱外壳已经用PE线连接(保护接零),是否还要与避雷带连接呢(防雷接地),规范上没有作出具体规定,谁知道????

回帖成功