土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于变频器投入跳闸问题

关于变频器投入跳闸问题

发布于:2008-12-12 11:00:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.
请各位高手指教,如何解决为好!!

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjunjie6775
    应该加一个输入电抗应该加一个输入电抗
    2009-04-16 11:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • ldc1984
    ldc1984 板凳
    有可能实际中三相电压不是很平衡,会产生少许零序电压,导致地线有电流.
    指示灯亮是主要因为4台变频器相互之间回产生偕波干扰.
    2009-03-31 10:53:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汗,我吓怕了.

这段时间接到一个工程,对一个公司的电柜加装电表,计量.有一个柜要求换一个电表.而且不能停电.所以只能带电换表,也就是要短接互感器了.旁边有陪同人员.我就拿了一跟1平方不到的带夹子的短接线短接.,动作还是比较慢的.可是突然一个夹子从我手上松了弹到了铜排上,刚好是一分开上口.只听砰的一声,很亮的一闪,就什么都看不到了...(总开是250)陪同的本公司人员急了,其他人就来看我有没有事.另外一个人员就怕现场会受到影响(空压线路).马上就跑前去送这个总开关.又砰的一声...还好这次就关了一下内门.这下就慌了.立刻检查线路.从短路那个点开始查,拆了那个有短路点的开关.一拆一量,开关上口是通的....后来经过检查好了才送电了.我真的吓怕了.....以后我对于送电我都不敢看了,有时还跑远一点了.....真的心里还在发抖..所以说电这东西真的不是好玩的.有这么多例子.这里写出来也是希望大家以此为柬了/.小心小心再小心了.电虽然很有用,但是没有用好就不好用了.讲出来还好笑,我跟我一个同事讲这事,他还问我,真的有那么响吗?

回帖成功

经验值 +10