土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教
公司有一工程,为商场,设置的是竖井排烟,施工单位以层高
5米多不好砌筑砖井为由,找了我们这边一个不懂的人把砖井改为防火板隔出来的井道(排烟井)
现在验收不过,消防要求是砌筑的井道,我想请教下,有什么解决办法没
商场已经在营业了,装修都已完成
谢谢各位高手了

全部回答(4 )

  • lcj3562
    消防部门肚子饿了,想吃饭了:lol :lol
    2008-12-31 09:28:31 来自 PC 评论 举报
  • cake_01
    防火板耐火时间是多长?隔出来的竖井能满足要求嘛,受热后会变形,甚至倒塌嘛?
    2008-12-30 14:01:30 来自 PC 评论 举报