ABB ACS550参数设置的疑问

发布于:2008-12-11 22:39:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB ACS550 45KW用基本型面板控制 ,不能显示时间, 参数3601设为1,启动设为DI1得电启动 3603设为180,请问变频器启动多长时间后停止?谢谢
  • lvkewei
    lvkewei 沙发
    你设定的应该是运行180S吧,3602你设置的是多少,这个是启动时间,假如你设定的是07:00,就是每天的7点DI点使能,运行180S后就停止了。所以你可以根据3603定义这个区间的大小,同时可以定义4个这样的区间,你自己按照你的要求定义。
    2012-06-24 14:54:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。