作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题:
1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。
2,碳钢换成

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxfnh8
    wxfnh8 沙发
    我遇到的是加药点腐蚀严重:因加药点浓硫酸与水混合,变成稀酸而且温度高,换了好几种管材都不行。
    2009-01-05 16:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • gjianjie
    gjianjie 板凳
    是不是酸的浓度太高了?