土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸加药系统出现的问题

硫酸加药系统出现的问题

发布于:2008-12-11 21:08:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题:
1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。
2,碳钢换成

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxfnh8
    wxfnh8 沙发
    我遇到的是加药点腐蚀严重:因加药点浓硫酸与水混合,变成稀酸而且温度高,换了好几种管材都不行。
    2009-01-05 16:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • gjianjie
    gjianjie 板凳
    是不是酸的浓度太高了?
    2008-12-12 22:35:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需购买高效聚合氯化铝(PAC)

联系方式: 联系人:小白 手机:13735971765 QQ:28570122 地址:浙江省丽水市水阁工业区龙庆路342号

回帖成功

经验值 +10