土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻测试点设置

接地电阻测试点设置

发布于:2008-12-11 14:43:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我最近看到一份图纸,它将接地电阻的测试点设置在地下3层的地坪之上0.5m,本人认为不合理。我认为应该设置在室外地坪之上0.5m处,不知各位是如何理解的?谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • durreschen
    durreschen 沙发

    GB 50057-94第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。
    当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
    学习了!!!!!!!!!!!!!!
    2014-01-06 18:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • mb2262654
    mb2262654 板凳
    lhjun150212 发表于 2009-7-19 09:59 GB 50057-94第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝 …规范所说是正确的
    2013-12-20 14:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TT 系统用的多吗?

书上说: 保护接地用在中性点不接地系统中,即IT 系统; 保护接零用在中性点直接接地系统,构成TN-C或TN-S或TN-C-S 系统。 可是TT系统却是中性点接地,设备外壳也接地,这跟书上不一样啊?怎么理解?

回帖成功

经验值 +10