老灰兔子
TN-C-S系统通常在由TN-C系统转为TN-S系统的转换点使用漏电开关,TN-C系统部分一般不使用漏电开关(除非不做重复接地)。
因为通常TN-C-S系统都在TN-C系统的终端作重复接地,再在重复接地的地方分出零(N)线和保护(PE)线,构成TN-S系统。
这两种系统的组合,就是TN-C-S系统。
2008-12-11 22:14:11
来自 PC
评论
举报
gdx8785
PEN线接PE排,PE排接MEB;然后N排与PE排连,由TN-C转成TN-S,
L1~L3,N接进漏电开关
2008-12-11 09:09:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liuhuoaaa
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
147
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
因为通常TN-C-S系统都在TN-C系统的终端作重复接地,再在重复接地的地方分出零(N)线和保护(PE)线,构成TN-S系统。
这两种系统的组合,就是TN-C-S系统。
PEN线接PE排,PE排接MEB;然后N排与PE排连,由TN-C转成TN-S,
L1~L3,N接进漏电开关