发布于:2008-12-10 17:14:10
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
:funk: 这两天碰见一个很奇怪的问题,我们小区给水方式采用的是屋顶水箱供水,水箱设置在7#楼的屋顶(16层),这个水箱可以供三栋楼中高区用户用水,分别是3#楼4#楼和7#楼,其中3#楼4#楼为9层。前几天供水一直都很正常,昨天需要清洗屋顶水箱,就把水箱里的水全部放光了,清洗完之后重新供水,到昨天晚上为止水箱的水已经供满,但奇怪的事情来了,其中3#楼和4#楼的5楼用户还有水(水压很小),7楼到9楼用户却没水了。你说这事可邪乎?以前都是正常的,只不过放了一次水箱的水却成这样了,我们把所有的阀门全部检查了一下,都没任何问题,大家帮帮忙,想想到底是出在什么问题上了,谢谢了!
[
本帖最后由 cocia 于 2008-12-11 09:45 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ley
沙发
楼上说的没错!
2008-12-12 10:15:12
赞同0
-
hjj
板凳
这个问题应该很简单啊。
2008-12-12 09:00:12
赞同0
加载更多是气在里面作怪呀!
回复 举报
1.你3#和4#楼顶是否安装了自动排气阀?
2.没水的原因是因为7-9楼的水管中都是空气。
解决办法:
1.在最高处加装自动排气阀
2.将最高出的阀门打开,等空气排完后就正常了
回复 举报