请教:屋顶消防水箱向喷淋系统的供水如何确保压力?
请教:屋顶消防水箱向喷淋系统的供水如何确保压力?
现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。
我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?
发布于
2005-04-05 14:29:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
wxj49921086
自动喷水灭火系统设计规范
10. 3. 3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:
1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
2007-12-05 15:16:05
来自 PC
评论
举报
qiwanming1227211
无内容!
2005-12-08 07:52:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yinmeng113
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
112
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
10. 3. 3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:
1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;