有一栋三层厂房,平面尺寸49X27m,底层仓库,二三层大空间车间,框架结构,柱网采用7X9m,问:楼板采用单向板布置,还是采用井字梁双向板布置,哪个结构方案更合理?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zhi001
    zhi001 沙发
    单向板应该会省一些:将9米跨分为3块,即3X7米的单向板(在荷载较大时)
    1、承担次梁的主梁配筋是很大,但另一方向的主梁配筋较小,相对井字梁来说,主梁总配筋还是小.
    2、单根次梁相对井字梁的次梁,其配筋要大,但是单向板次梁个数比井字梁的要少,总的看来单向板省
    3、板厚,单向板和井字梁板差不多,单向板一个方向配筋很大,但是另一方向不受力,可按构造配筋。相比之下,单向板的配筋还是要少一些。
    2006-11-27 18:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • 旅行者
    旅行者 板凳

    隔三米设置一道次梁,600高,其实我觉得这样就可以,没有必要再在上面去布次梁,还有梁高600可以再小一点的。