1. 一般的电机线路,有断路器、接触器、热继、启动器,其中后三者是电机的控制器,接触器起开关作用,热继起过负荷、相间短路保护作用,那么断路器是起什么作用呢?我理解是隔离和短路保护,但是断路器不是也有过负荷保护和开关的作用吗/?为什么还要用热继和接触器呢?2. 对于重要负荷,热继只报警,不脱扣,那么这个报警线是接到哪儿的呢?我说的有点乱,不好意思!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电机是允许短时间过载的,如过载时间超过允许时应由空开的热脱扣器动作跳闸,这需要几秒的时间。
可能是空开的瞬动脱扣器整定值小了。
把它整定在大于
1.2*1.7*7*292 A 试试。
另外,阀漏风是会导致电机过载的。