我有一台160KW的自耦启动柜,开关为350A,电机额定电流为292A,负载鼓风机。启动正常,正常工作时也没有问题,可是在四通换向阀换向时,开关跳闸。不知是什么原因造成的?开关选的也不小啊。是不是阀有问题?麻烦各位大侠帮忙指点!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • saint-z
    saint-z 沙发
    换台新的?
    2005-04-07 20:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    如果在阀换向瞬间空开就跳闸是不正常的。
    电机是允许短时间过载的,如过载时间超过允许时应由空开的热脱扣器动作跳闸,这需要几秒的时间。
    可能是空开的瞬动脱扣器整定值小了。
    把它整定在大于
    1.2*1.7*7*292 A 试试。
    另外,阀漏风是会导致电机过载的。