发布于:2008-12-09 21:23:09
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
看了好多帖子了,但是发现工业管道方面的知识太少了,我现在在做工业管道,做工业水处理,主要有一些循环水处理的管道,现在感到自己学习的东西很少了,现在有一个问题需要问大家,426的螺旋焊接钢管,规范及设计要求用9个厚的,但是现在施工现场用的6各厚的,一根12长,现在这个管子已经装在了11.50m高空的地方,同时钢结构柱子的跨距也是12m,我现在担心管子是否能承担起这么重的重量,同时不知道支架是否能撑的起,中间没有设计吊环,我心里很是担忧,不过又不好意思给监理说,我是施工方,不知道该怎样办了
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
anjianzh
沙发
不行,就加根连心梁啊
2008-12-29 11:06:29
赞同0
-
qianchen99
板凳
你是施工方,你有责任对工程不合理出提出停工要求,并且上报监理,对问题采取措施,预防施工事故
2008-12-28 19:10:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报