最近我一直想关于电容补偿的事情,有的时候为抑制谐波(还有怎么计算谐波/),有的时候在补偿电容前加一电抗器,但是加了电抗器以后,补偿容量势必会下降,那么这时候的补偿容量怎么算,譬如,0.4kV我需要补偿300kVar的容量,十步循环,三角接法,但是我串联4.5%的电抗后,实际补偿容量有多少啊?还有4.5%是以什么为基准值算的啊?我的QQ252620398

全部回答(13 )

  • zgh580

    式中Qn应该指的是系统需要补偿的无功容量,而Qc就是最后的安装容量。
    2007-03-24 15:40:24 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    早期常采用4.5%,因成本相对便宜一点。但从计算可知的,其与5次谐波的谐振点太近了(4%),如电容器正偏,电抗器负偏,电网频率下降都会有可能产生串联谐振,因此现时一般用6%。
    2005-04-07 15:40:07 来自 PC 评论 举报