土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水水池排水管能否使用U-PVC管

热水水池排水管能否使用U-PVC管

发布于:2005-04-05 11:43:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • timon
    timon 沙发
    工作时间有几小时每天,水温保持在60左右。或者全部使用给水PP-R,长期工作温度为70度/50年。
    2005-04-05 14:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiaochuang_ok
    xiaochuang_ok 板凳
    如果管径大的话,可以用波纹管啊!
    2005-04-05 12:49:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池串联????/

前栋楼的化粪池出水管能接到下栋楼的进水口吗??????

回帖成功

经验值 +10