一、 水源热泵
1、 水源热泵分为地埋管式和取水井两种。
I、 地埋管式是在有足够空间的情况下打的垂直式埋管井,其深度根据所需负荷来确定,保证能满足换热的最大面积,其深度一般为100米,直径为150mm。垂直下U形管(分为单U和双U两种),U形管管径一般为32mm也有用25mm的。水平间距最小不能小于4.5m,实际工作中最小距离为3.5m。(热交换器的选择:竖井深度取值范围为46~153m。换热器的表面积,1kw需要1.6m2~7.3m2。垂直式热交换器埋在楼下时应该限制在9层以下。)U形管的流速、双U不宜小于0.4m/s、单U不一小于0.60.4m/s.
※竖井与其他障碍物的最小距离:
竖井与竖井 4.5m
与场地边线、公共设施、基础、排水沟 3m
与非公用井 7m
与化粪池 15m
与公用井、污水坑、饲养场、泄湖、厕所、渗流坑、下水管网 30m

注:垂直埋管式本身和室内机组管路组成闭式环路不需要采用向取水井式那种互相倒换的措施。
II、 取水井形式是指打取水井,一般为一采一灌的形式,回灌井为开采井的2倍或2倍以上,有时还有单采多灌的形式。两口井的时候可以倒换用,其井内都下有潜水泵,泵的底阀打孔或去掉。理论上可以百分百回灌但是实际是用一段时间后很难回灌了。打这种井需要政府批准,一般这种形式的换热井不提倡。
2、 地埋管式
I、 这种和前面的区别是水平开挖埋设水平管来换热,这就要求有足够大的面积而且还要注意避免埋在楼下(压力)。水平埋管有环形的,单环和双环之分。
※管沟与其他障碍物的最小距离:
与其他管沟 1.5m
环路最小埋设深度 60mm或冻土层下(在冻土层下40mm) 宽度60~100mm
与公共设施和其他管路 1.5m
与场地边线、基础、排水沟、井、污水坑、饲养场、泄湖、厕所、渗流坑、化粪池、下水管网 3m
地表水系统
I、 地表水系统是利用河流湖泊来换热的,对水的深度有很多要求(不应小于3m)。如果是海水或是污水等具有特殊成分的水要对其采取相应措施防止腐蚀机组。
注:因地表水系统很少做,要求也比较大所以再次不作仔细的说明,要了解的话可以看看相关书籍。
二、 地源热泵泵房交付使用前应做的
1、 泵房安装完毕后,要对其进行管道的冲洗。冲洗方法是把进入主机的管件断开防止焊渣掉进主机损坏压缩机。要断开的管件有Y型除污器等。有时也要把流量表摘除。
2、 泵房的打压,在冲洗完毕后要对整个管道进行打压实验,检验各个接口处是否有漏水,看看管道的是否能承受规定的压力。
3、 做回灌实验,对于取水井要进行回灌实验。方法是:先把一号井的水抽出来放掉直到水清亮为止(防止污水回灌到地下污染水源)。然后抽回灌井同一号井的方法。然后在用水冲洗泵房的主管路把里面的污水冲洗干净,原因同上。然后把进室内的阀门全部关闭。打开进热泵的阀门使水在管路中循环。然后观测水量和回灌井的水液位。待回灌井中的水位稳定且无异常后证明实验成功。回灌实验一般为24小时。要有水力局人来检查测量。合格后才能投入使用。
4、 管道末端的冲洗消毒。先把管道的水放掉然后放入盛有药的水注入管道,然后开泵循环,一段时间后把药水(磷酸三钠溶液)放掉在用净水冲洗干净。
三、 垂直地埋管的打压实验
1、 U形管在下入井中之前管子里面应该注满水。然后进行打压实验,实验压力为10MPa。持续时间一个小时就可以了。实验完后到下管后都不应把里面的水放掉,原因是防止地下压力对管子的挤压造成无法换热。在下入井后还要打压规范规定实验压力为0.6MPa,但是由于大地自身的压力作用在进行打压的时候打0.4MPa就可以了。等所有井打完后进行水平管的连接。由于井太多的原因根据实际情况设计检测井,作用是把一定的井的流量集中在水分配器中,在统一供给室内。
四、 一个资料员要做的
工程开工前要准备好施工方案,临时用电方案等。材料进场后要对材料进行申报,报给监理,监理签字后方可使用。然后在打压和下管打压的时候都要申报,埋管时也要申报。一个月报一次工程量崔要工程款。材料一进一报要材料费。还要协商工地的监理甲方等部门。其实说白了就是请他们吃顿饭满足他们的私慾就可以了,什么事都好办。有时候监理甲方说的很着急的事不一定马上办到应该和他们协商解决,有时就是要好处。每份表都是一式三份。
五、 打井前应该准备的
平整地面,然后放线找好打井位置。设备进场等。保证工程的顺利进行。还要做施工进度表。电和水应该联系好最好。
六、 工作三个月对地源热泵的认识
地源热泵就是把地位能源利用起来转化为高位能源的技术。地源热泵主机的构造,简单说就是空调里的四个部件组成的。其在工作的时候利用外面的地位热源换热,通过不断循环得到所需的热量或冷量。举个例子:在夏天工作的时候,冷凝器和外网连接组成一个闭式环路而蒸发器和室内管网组成闭式环路。给室内供冷。而用冷凝器换热。到了冬季正好相反。这种冬天热夏天供冷的系统是两管制的,要想常年冷热均有可以采用四管制的形式。在设计时可以根据需要加板换,要制生活热水要加水箱。可以选带热回收的主机。自来水补水要经过软化处理。抽水井进口要有除砂器,有时含铁太高要有除铁管。这种空调和立式的中央空调一样区别是由四通阀变成了大的四通转换开关了罢了。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • seven916
    seven916 沙发
    好东西~学习一下!谢谢分享~
    2010-02-24 13:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • red_bayberry
    red_bayberry 板凳
    地埋管压力
    地源热泵地埋管打压8公斤,下到75米深的井里,请问井底的U型弯处的压力是8公斤吗?
    今天被老总责怪说:“打8公斤再加上静压岂不是快16公斤了,管子还不爆了啊?”
    我觉得是8公斤,老总也是高才生,硬说含静压7.5公斤,请高手明示