发布于:2005-04-05 11:29:05
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
〖转〗PKPM 的 SATWE、TAT 最大柱底内力输出结果的陷阱
陷阱的埋设
新荷载规范第 3.2.3 条规定,对于荷载基本组合,荷载效应组合的设计值 S 应从下列组合值中取最不利值确定:
1)由可变荷载效应控制的组合(永久荷载分项系数γG = 1.2);
2)由永久荷载效应控制的组合(此时,γG = 1.35);
绝大多数柱底内力都是由后者起控制作用。
SATWE、TAT 最大柱底内力输出文件 WDCNL.OUT 、DCNL.OUT 有 Vxmax、Vymax、Nmin、Nmax、Mxmax、Mymax、D+L 等七项,其中 D+L 一项仅为由可变荷载效应控制的组合,即 γG = 1.2、γQ = 1.4。
落入陷阱
当 Vxmax~Mymax 前六项都是有地震作用参与组合,NE =1(特别是 Nmax ),如果直接用该结果设计基础,很不幸,你落入了陷阱。
举个工程实例吧。
WNL1.OUT 中:
(iCase) Shear-X Shear-Y Axial Mx-Btm My-Btm Mx-Top My-Top
---------------------------------------------------------------------------
N-C = 1 Node-i= 64, Node-j= 1, DL= 4.500(m), Angle= 0.000
( 1) -20.7 6.2 210.2 -16.2 -54.3 11.7 39.0
( 2) -2.9 -28.8 79.2 76.1 -6.7 53.4 6.3
( 3) -4.5 0.3 42.8 -0.9 -11.8 -0.6 8.6
( 4) 0.4 -9.8 29.1 25.8 0.7 18.3 -1.1
( 5) 0.4 2.4 -463.3 -4.0 0.5 -6.8 -1.1
( 6) 0.1 0.5 -72.8 -0.8 0.2 -1.3 -0.4
---------------------------------------------------------------------------
WDCNL.OUT 中:
N-C NODE Critical
(LoadCase) No Shear-X Shear-Y Axial Moment-X Moment-Y NE Condition
------------------------------------------------------------------------------
1(29) 64 27.5 -4.9 -872.9 15.8 71.4 1 Vxmax
1(31) 64 4.2 40.6 -702.6 -104.2 9.4 1 Vymax
1(32) 64 -26.5 10.7 -226.5 -25.5 -70.0 1 Nmin
1(29) 64 27.5 -4.9 -872.9 15.8 71.4 1 Nmax
1(31) 64 4.2 40.6 -702.6 -104.2 9.4 1 Mxmax
1(29) 64 27.5 -4.9 -872.9 15.8 71.4 1 Mymax
1( 1) 64 0.6 3.5 -657.8 -5.9 0.9 0 D+L
------------------------------------------------------------------------------
当不进行基础抗震承载力验算时,将忽略 NE = 1 的组合值,只剩 D+L 一项组合,上面的轴力 657.8 是按 1.2*463.3+1.4*72.8 计算的,而没有考虑由永久荷载效应控制的组合:1.35*463.3+0.7*1.4*72.8 =696.8 kN 。
如何跳出陷阱
几种选择:
1、要求 PKPM 完善计算结果;
2、要求遭到拒绝,提出退货;
3、退货遭到拒绝,追加投资购买该系列的 EF 模块;
4、对 EF 不放心,按各工况下的标准值自行组合。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报