发布于:2008-12-09 17:55:09
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
刚接触排烟系统,很多计算方法很糊涂.麻烦各位帮忙解答下谢谢
我的一个项目是这样的,6层建筑,每层建筑大约6000多平方,分2个防火分区.按2个防火分区设置2部排烟风机功能为大的家装建材卖场,1~4层为瓷砖类,5-6层为家具类
该建筑内走道(用挡烟垂壁进行控制,使面积控制在300平方以下)、和各小展区(面积都在300平方以下)都不具备自然排烟条件,先存在以下问题
1、该部分展区是否需要设置机械排烟,
2、如果展区需要设置排烟,风机的排烟量是否可以按Q=300*120=36000立方/小时*漏风系数确定
3、风管的截面是否可以按风机的排烟量÷20m/s计算
4、排烟风口的截面是否按风机的排烟量÷10m/s计算(这里还存在一个问题,如果是这样计算的话,一些100多平方展区风口也都要设置非常大,是否合理)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、划分防烟分区的,担负两个即两个以上防烟分区的,按最大防烟分区每平米不小于120计算。
3、20为最大极限,不是所有的管道都取这么高的值,支管是比这个低很多的,主管也不能都取极限值。
4、10m/s也是极限,而且我们还要考虑风口有效面积,仅作排烟的话5~7m/s比较适宜。排烟风机选择是x120,但每个防烟分区的计算仍然按本区x60
回复 举报