土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用混凝土柱子做引下线防雷接地测试点怎样在墙体上做,谢谢
:time: 大家好,我用混凝土柱子做防雷引下线在地面上0.3米处做测试点应怎样做.检测点我觉得做了也没用,引出下一个断接点,检测时它们不还是一个整体的吗?有必要吗?多谢了.

全部回答(4 )

  • clzlyg
    测试点要做的,如果没有测试点,测试电阻的时候没有外露的接地装置,怎么测,否则要从屋面的接闪器以一根接地线下来
    2012-07-11 08:54:11 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “检测时它们不还是一个整体的吗?”
    是的,测到的是多个接地装置的并联值。
    2008-12-14 21:20:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10