(一).设计依据:
1.本工程采用的主要标准及有关法规:
⑴.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001);
⑵.《建筑抗震设防分类标准》(GB50223—95);
⑶.《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001);
⑷.《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002);
⑸.《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001);
⑹.《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);
⑺.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);
⑻.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版);
⑼.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。
2.工程勘察报告及其主要内容:
根据甲方提供的《 综合楼岩土工程勘察报告(详勘)》
( 勘察公司,2004.03.),对场地地质条件作如下说明:
⑴.工程所在地区的地震基本烈度为6度;
⑵.本场地土类型属中软土,建筑场地类别为Ⅲ类;
⑶.地质报告中所述场地土第1层在地震设防烈度为七度时会发生轻微液化,第6层局部会发生轻微液化;
⑷.勘察期间实测场地地下水位埋深4.5米,水质对砼及钢结构无腐蚀性;
⑸.场地地层稳定,无其它不良地质现象。
3.采用的设计荷载(按《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)取用):
a.楼、屋面使用荷载,其主要荷载取值如下:
⑴.办公室、试验室、会议室: 2.0kN/m²;
⑵.走廊、门厅、卫生间: 2.5kN/m²;
⑶.消防疏散楼梯: 3.5kN/m²;
⑷.图书资料室、档案室: 5.0kN/m²;
⑸.8层大会议室(考虑使用功能兼作演出,按舞厅考虑):4.0kN/m²;
⑹.通风机房、电梯机房: 7.0kN/m²;
⑺.上人屋面: 2.0kN/m²;
⑻.不上人屋面: 0.50kN/m²
b. 风荷载:基本风压值为0.35KN/m²(五十年一遇)。
c. 雪荷载:基本雪压值为0.45KN/m²(五十年一遇)。
4.其它:
⑴.甲方提供的设计任务书。
⑵.甲方提供的《 综合楼场地地震动参数测试报告》
( 工程地震监测中心,2004.03.)