土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于公布水泥新老标准强度对比结果的通知

关于公布水泥新老标准强度对比结果的通知

发布于:2005-04-05 10:16:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
宣传水泥新标准执行水泥新标准
水泥标准修订的主要内容
通用水泥新标准是:GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。从2001年4月1日起正式实施。
水泥新标准与老标准相比修订的主要内容是:
(1)六大水泥产品标准均引用GB/T17671-
1999方法为该标准的强度检验方法,不再采用GB177-85方法。
(2)水泥标号改为强度等级
六大水泥标准实行以MPa表示的强度等级,如32.5、32.5R、42.5、42.5R等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。其他五大水泥也分3个等级6个类型,即32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。
(3)强度龄期与各龄期强度指标设置
六大水泥新标准规定的水泥强度龄期均为3天、28天两个龄期,每个龄期均有抗折与抗压强度指标要求。
(4)其他方面的修订
编号与取样中取消了4万-10万吨不超过200吨和小于4万吨不超过100吨为一个编号的规定,改为10万吨以下不超过200D吨为一个编号。在水泥袋上的标识中,取消“立窑与旋窑”字样。
六大水泥新标准将“交货与验收”的第一号修改单并入标准正文。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xxy_hn
    xxy_hn 沙发
    国家建材局发布《关于公布水泥新老标准强度对比结果的通知》
    为了确保今年4月1日水泥新标准的全面实施,以维护水泥企业和用户的共同利益,
    国家建材局对部分重点水泥企业出厂的水泥抗压强度进行了“双测”检验对比统计汇总,共分析了12000多组数据,证实同一样品两种水泥胶砂强度方法对检测的表观数值相差约10
    Mpa左右,新水泥标准的强度等级与老水泥标准的水泥标号之间存在如下表中对等关系:
    水泥标号 水泥强度等级
    GB175-92 GB175-1999
    725(R) 62.5(R)
    625(R) 52.5(R)
    525(R) 42.5(R)
    425(R) 32.5(R)
    GB1344-92 GB1344-1999
    625(R) 52.5(R)
    525(R) 42.5(R)
    425(R) 32.5(R)
    GB12958-91 GB12958-1999
    / 52.5(R)
    525(R) 42.5(R)
    425(R) 32.5(R)

    2005-04-05 10:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • xxy_hn
    xxy_hn 板凳
    实施水泥新标准
    的意义
    访国家建材局
    行业管理司司长谭仲明
    产品质量标准对产品质量状况的发展、提高有着不可忽视的导向作用。面对全球水泥标准一致化的潮流,我国水泥工业遭遇严峻挑战。谭仲明说,作为占世界总量40%的水泥生产大国,我国水泥产品中相当一部分质量处于中、低档水平,这种状况不适应我国经济发展的要求。此外,水泥标准水平影响到建筑业等后续标准、规范的水平,影响到建材、建筑产品和服务市场的开拓,在进出口贸易和工程招投标、
    技术资料交流等方面存在的性能结果不统一的  问题,会使我们在国际贸易中处于不利地位。为改变这一不利地位,更有效地加入国际竞争,水泥产品标准与国际接轨势在必行。
      谭仲明援引中国建材研究院的研究数据分析说, 水泥强度采用ISO方法之后,我国现行水泥强度值和标号将发生很大变动,许多厂的水泥产品相同的水泥平均要降低一个标号。这样,原来生产325号水泥的相当一部分企业将因无法生产合格水泥而面临淘汰,另一部分则需通过改进工艺方能继续生产。这对于水泥工 业结构调整和技术提高无疑是一件大好事。从研究得出的数据看,不同窑型生产的水泥标号降低的幅度不同,新型干法旋窑降得少,湿法长窑和立窑降得多。这也从一个方面揭示出水泥行业结构调整的重要性和必要性。