电气工程
\
断路器
\
断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。
问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?
目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。
难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。
烦请高人指点。
发布于