土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻求终端配电箱零地线相通,烧设备厂家元器件的解释。

寻求终端配电箱零地线相通,烧设备厂家元器件的解释。

发布于:2008-12-09 08:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在负责一厂房的电气施工,厂房为刚结构,我配电房接地系统跟厂房相连,终端配电箱挂在厂房的钢柱上,导致我地线还为接好时,配电箱的零线、地线相通,有一设备厂家从我配电箱接引电源,刚开始调式是好好的,等调式了几天他的控制元器件有的烧毁,查找原因说是我配电箱零线、地线相通导致的,请教那位高手能解释一下原因吗。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    这是坟啊,发贴人还在吧里么?
    2013-11-15 16:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    乱找理由吧?

    讲原理,我们低压系统不管是TN-S系统还是TN-C-S系统,N线与PE(或PEN线)永远是通路的!

    让他讲出N与PE碰一起会烧元件的物理原理!
    2013-11-15 16:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于电网电压暂降如何解决

现有一工程,当地供电质量不好,经常会有短时间电压突然下降50%的问题即由380V降到180V左右,请问改如何解决这类问题?

回帖成功

经验值 +10