530m高扬程 输水是否考虑水锤?
530m高扬程 输水是否考虑水锤?
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教
发布于
2005-04-05 08:52:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
chen-pei-feng
一定要考虑闭阀水锤。应进行水锤计算,划出水锤发生后,一定时间段内的每一点的最大压力,连成压力线,找出真空气穴发生的位置,采取水力控制阀、真空破坏阀、放气阀、缓冲罐等方式缓解水锤。
2005-05-22 23:40:22
来自 PC
评论
举报
ldsun
装水泵控制阀应该就可以了。
2005-04-05 13:00:05