土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
市政给排水
\
530m高扬程 输水是否考虑水锤?
530m高扬程 输水是否考虑水锤?
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教
发布于
2005-04-05 08:52:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
chen-pei-feng
一定要考虑闭阀水锤。应进行水锤计算,划出水锤发生后,一定时间段内的每一点的最大压力,连成压力线,找出真空气穴发生的位置,采取水力控制阀、真空破坏阀、放气阀、缓冲罐等方式缓解水锤。
2005-05-22 23:40:22
来自 PC
评论
举报
ldsun
装水泵控制阀应该就可以了。
2005-04-05 13:00:05
来自 PC
评论
举报
相关推荐
atang1981
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.64 万条内容 · 838 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )