土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 530m高扬程 输水是否考虑水锤?
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教

全部回答(2 )

  • chen-pei-feng
    一定要考虑闭阀水锤。应进行水锤计算,划出水锤发生后,一定时间段内的每一点的最大压力,连成压力线,找出真空气穴发生的位置,采取水力控制阀、真空破坏阀、放气阀、缓冲罐等方式缓解水锤。
    2005-05-22 23:40:22 来自 PC 评论 举报
  • ldsun
    装水泵控制阀应该就可以了。
    2005-04-05 13:00:05 来自 PC 评论 举报