土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器容量计算问题

关于变压器容量计算问题

发布于:2008-12-08 23:29:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有两台变压器,所带容量如下:
A:平时三级负荷,1000KW;
B:平时一级负荷,250KW(主用)
C:平时一级负荷,250KW(备用)
D:消防一级负荷,500KW(主用)
另一台
A:平时三级负荷,1000KW;
B:平时一级负荷,250KW(备用)
C:平时一级负荷,250KW(主用)
D:消防一级负荷,500KW(备用)
两台变压器的容量是1500kw,还是1250KW
请各位赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qdwsp9999
    qdwsp9999 沙发
    pengyonggs 发表于 2008-12-10 22:48 关于变压器容量计算问题有两台变压器,所带容量如下:A:平时三级负荷,1000KW;消防负荷不参与计算,规范规定一台变压器断电时,另一台变压器能够带所有的一级负荷和消防负荷,所以两台变压器容量为1250kva
    2013-02-24 11:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • pengyonggs
    pengyonggs 板凳
    关于变压器容量计算问题
    :handshake :Q
    2008-12-10 22:48:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB-SafeRing用什么型号的开启式电流互感器

ABB-SafeRing用什么型号的开启式电流互感器呀?急

回帖成功

经验值 +10