发布于:2008-12-08 23:25:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我公司驻阿尔及利亚工地临设箱变在一次高压线路故障后3只高压保险全部烧毁,电压为5.5KV.故障发生后我方施工人员依次将高压电缆.变压器及隔离开关全部测量一遍.绝缘均正常.跟阿方技术人员联系后确认烧毁原因为电厂线路造成的,排除故障再合变压器侧隔离开关.又将保险2只烧毁,阿方工程师带来仪器测量箱变,也未发现异常.所用箱变为正泰产品.已使用5个多月均正常,就是有次高压电缆挖断后来作过2只电缆头就好了.这次的故障非常奇怪,找不到原因.现在只能靠发电机维持了,工地位于撒哈拉沙漠腹地,条件异常艰苦,现场上百口人眼吧吧的等着.请教高人指点,不胜感激!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不可能前面线路会让后面的熔丝熔断。
S9-400油变,下面带多少负荷,最大电机功率是多少?
回复 举报