土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温度拉不低

温度拉不低

发布于:2008-12-08 23:13:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人初入行,请多多指教。一台R22谷轮五匹机冷库温度拉不低,最低只有0度,测低压0。12MPA高压只有1MPA,看示液镜无气泡雪种应该够。还有避震管有少许漏油,停机后用洗洁精加水试漏又不见漏。不知道是什么原因,高压为何这么低呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    tecumse 它懂什么哦?只会放空炮,只有故意找我捣蛋的本事,什么问题也说不清。还是那句话:论坛有了它真是倒了八辈子的霉!和它在同一个论坛里是我的最大耻辱!
    2008-12-30 06:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • tecumse
    tecumse 板凳
    大雪斑竹
    你喜欢朋友们在讨论或者辩论中 学习么?
    2008-12-30 00:23:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多