循环泵等水泵要求吸入管道直径比泵体直径大一号;

那么做为一台采暖循环泵.我根据流量和扬程选择的,DN50; 而锅炉入口也是DN50.

循环泵入口是接外网回水.

外网干管都做成DN65吗? 还是在泵前做成DN65,还是怎么做?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • splqf
    splqf 沙发
    输送能耗有关,看看经济比摩阻吧
    2008-12-09 08:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 板凳
    50变65接除污器
    我做的话,就不变径。泵的接口直径并不一定就是泵体直径吧?
    2008-12-09 08:05:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供回水压差太小了!

外网接入点:供0.35MPa,回0.34MPa,两者只有10KPa的压差。我的楼是9层高的散热器分户计量系统,请问各位有啥好办法能供暖有保证呢?