土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效过滤器四周漏风怎么处理?

高效过滤器四周漏风怎么处理?

发布于:2008-12-08 19:19:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
当在安装高效滤芯的时候, 四周总是压不紧,有漏风现象,请问有什么好的办法处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • swrsz
    swrsz 沙发
    一般情况下,是过滤器中程框没密封好的原因!一定是还在用有隔板过滤器吧!我们现在全用无隔板风口,彻底解决漏风问题!价又低!详询:swrsz@126.com QQ:381414421
    2009-01-03 10:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • wwwmxymcom
    wwwmxymcom 板凳
    呵呵,分边框内漏风还是边框外
    边框内说明过滤器坏了,换新的
    边框外的密封条换软一点的看下
    2008-12-31 17:53:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多