大约700~800kw的用电负荷,距离大约1.3km。用低压的方式能否供电?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1.三相负荷不平衡,根据节点电流法不平衡电流通过中性线.
2.负荷中节能灯等电子镇流设备会产生3n次谐波电流,在中性线上叠加.根据负荷类型不同有时会大于相电流
存在的问题:
1.使线路损耗增加,中性线过热或者烧毁,产生中性点漂移,电压过高而引起用电设备损坏.我不经常在线如果继续讨论请发邮件给我.我的邮箱地址为: mrlqt@163.com