土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火分隔水幕喷头间距如何确定?
我最近在做一个防火分隔水幕,在确定喷头间距时感觉难以决择。我采用开式洒水喷头,根据总水量和单个喷头的喷水量来确定喷头总个数。在设计喷头间距时,04版给排水图集中要求喷头间距不小于2.4米,为达到此要求将水幕布置成4排才行,可此时喷头间距已经为2.9米。不知这样是否妥当,即喷头过稀是否会造成达不到喷水强度?

全部回答(7 )

  • ellen-xyh
    请各位高手指点一下下。
    2005-04-06 11:11:06 来自 PC 评论 举报
  • ellen-xyh
    04版图集上要求:当防火分隔水幕采用开式喷头,喷头间距和每排间距均不小于2400mm,喷头至少两排,而在自喷设计手册上,建议喷头间距和每排间距采用1400mm,与图集不符,不知1400mm是如何算出(k=80,P=0.1MPa),水幕宽度是否达到了6m?图集上“间距不小于2400MM”这条我需不需要考虑?
    2005-04-06 08:58:06 来自 PC 评论 举报