正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
作了几年的设计,对结构设计真的有点厌烦了,大家谈谈对结构设计的看法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lnwcq
沙发
检测报告当然可以作为参考,不仅是参考,而是法律依据,但要注意出报告的部门是否有资质。检测报告中一般给出的是桩的承载力特征值,而不是极限承载力,若确实给出的极限承载力1000KN,别说与要求差100KN,就是差1N也不行,虽说差100KN对工程影响不大,可一但出现问题,那可是个大麻烦,朋友,别搭上自已的的前程,一家之言,仅供参考。
2008-12-09 14:34:09
赞同1
-
z2004
板凳
检测报告是不能修改的。设计图纸上提供的单桩极限承载力士根据经验或规范上的表格估算的;检测报告是现场实测的,不能随便修改。应该以检测报告为准。
2008-12-10 20:57:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报