土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水池出了大裂缝如何处理?

水池出了大裂缝如何处理?

发布于:2008-12-06 22:03:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一个水池40x25m,在40m中间设了一条伸缩缝,缝宽30mm,大约是夏季6月份完工,开始使用.正常运行了近5个月后,最近12月份冬季发现了在一天的时间内,水池中间伸缩缝处池顶部缝宽将近15cm,并呈V字形,下部逐渐减小为原设计伸缩缝宽度,池体高为5m,并把上部止水带拉裂,拉裂深度约2m。地基基础为页岩基础,池体边侧有一部分杂填土,现场清除后回填的级配碎石。经过现场查勘,我初步分析感觉可能是由于山区本地原为采矿区,在修建建筑物后,地基出现了不均匀沉降造成的。如果是温度伸缩,变形应该没有这么大,现在很头痛,不知是什么原因造成,也说不好怎样处理比较好。请各位看完贴后忙着分析原因,想想处理方法。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wlf037
    wlf037 沙发
    看不清楚呀,你把CAD的图纸传上来看看,才好给你意见
    2008-12-07 21:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • dlqzjz
    dlqzjz 板凳
    这是设计图纸,池体共有两条边墙,一条中墙,另人感到奇怪的是中间的墙体裂缝特别大,而两侧边墙要相对小些,但都是上宽下窄的V字型裂缝
    2008-12-06 22:08:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

