发布于:2008-12-06 17:11:06
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我单位110KV变电站为单母线分段接线方式,110-4母线进线编号113,带一台主变101,110-5母线进线编号112,带一台主变102,两段母线中间有一联络开关145,假如要测110-4母线母差向量的时候上级调度下令:合145开关、查表计正常、
拉开113开关,才能够测101和113开关的差流,我怎么也想不明白,113开关都拉开了没有电流怎么测啊????哪位大哥能够给我讲讲是怎么回事啊,小弟万分感激!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wg_shi
沙发
在145分开时,113及101、112及102可测差流;
2008-12-09 10:49:09
赞同0
-
notebook11
板凳
是。应该测101、113、145三个开关的差流,但应该在两种不同的方式下做,我说的只是其中一次,就是这次怎么也搞不明白
2008-12-08 11:14:08
赞同0
加载更多145合上后,拉开113可测101及145差流、112及145及102差流;重新合上113,拉开112后可测102及145差流、113及145及101差流。
回复 举报
回复 举报