土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 曝气生物滤池求教!!
设计出水为循环冷却水!!

曝气生物滤池出水到清水池 加杀菌剂后回用!!

请问反冲洗可以用清水池里的水吗?我的疑问是,加过杀菌剂的池子 会不会反冲洗对生物滤池里面的 微生物有影响?


真心求教!!

全部回答(12 )

  • itismylife8
    清洗水送出去时再消毒,反洗用清水池的水不就行了:lol
    2010-12-24 00:55:24 来自 PC 评论 举报
  • 静心求索
    一般处理出水接近中水标准,反冲洗一般采用处理后水,消毒后的清水对微生物影响不大。另外不知道楼主消毒用的是什么消毒剂,假如是臭氧消毒,更没事了。
    2010-11-18 15:07:18 来自 PC 评论 举报