我是新来的 请大家多多指教 我做了一份电图 设计院说我的图有问题 他提出的问题我都不懂 能帮行我看看吗 图要怎么改 我的QQ是165684661 谁能帮帮我啊 我发图不知道怎么发

[ 本帖最后由 lshengfeng 于 2008-12-6 01:10 编辑 ]

设计院要求.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • maihua
    maihua 沙发
    奥,原来楼主是半路出家啊, 好,佩服!搞水实在是没啥钱挣啊
    2008-12-09 10:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • lq60
    lq60 板凳
    图纸很乱,规范已作废,无接地平面,三相配电应标注相序。
    LD箱电流计算错误。是三相。
    建议先看教科书。