土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 电图出问题了

电图出问题了

发布于:2008-12-06 01:05:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是新来的 请大家多多指教 我做了一份电图 设计院说我的图有问题 他提出的问题我都不懂 能帮行我看看吗 图要怎么改 我的QQ是165684661 谁能帮帮我啊 我发图不知道怎么发

[ 本帖最后由 lshengfeng 于 2008-12-6 01:10 编辑 ]

设计院要求.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • maihua
    maihua 沙发
    奥,原来楼主是半路出家啊, 好,佩服!搞水实在是没啥钱挣啊
    2008-12-09 10:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • lq60
    lq60 板凳
    图纸很乱,规范已作废,无接地平面,三相配电应标注相序。
    LD箱电流计算错误。是三相。
    建议先看教科书。
    2008-12-06 23:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于支架

管道U型卡的安装有滑动支架和固定支架两种,问题是什么时候U型卡用做滑动支架呢,大家说说看,反正我是没见到过滑动支架的安装实例。

回帖成功

经验值 +10