配电系统中性点接地的问题,请教了

发布于:2008-12-05 19:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线制供电系统中,中性点是接地的,可零线就是从中性点引出的,这样的话,零线不是也接地了吗?然后送点入配电间,零线就一直接地,那设备启动运行后,零线接地,不是会跳闸吗?我怎么都弄不明白啊。好多年了,谁教教我,好吗?还有,接地系统TN-C-S系统,零线与地线和而为一,成为PEN线,零线接地,不是也会跳闸吗?求教高人,教教我啊?谢谢了:time:

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuangjingjing
    中性线接地 在火线和零线上接上用电器形成回路的时候 电流不会流向大地的 因为向大地不会形成回路
    2008-12-21 09:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • 电隐
    电隐 板凳
    零线不是也接地了吗?————————N在变压器中性点处有工作接地,TN-C系统的负载侧总箱有重复接地。

    零线接地,不是会跳闸吗?————————在漏电开关后面的N线是不能再接地了,再接地会在N线上电流分流到大地而使漏电开关跳闸。除些以外,N线再次接地是不会跳闸的。

    接地系统TN-C-S系统,零线与地线和而为一,成为PEN线,零线接地,不是也会跳闸吗?——————同上面解说是一样的原理,重复接地不会跳闸,当然,电源侧开关不能是漏电开关。