正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
现在的倒流防止器到底能不能起到作用。把两个止回阀串联在一起是否可以算做是倒流防止器?听很多厂家说都说自己的才是倒流防止器,其他的人的都是假的。到底谁家的才是真的?规范上那5家厂子的应该是真的吧???还有人把两个止回阀加到一起,也说是倒流防止器?糊涂了,哪位大虾解释解释啊???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句如果防火距离或者隔断的防火等级足够,你完全可以作为两栋建筑做。
你的厂房面积很大了,这个类型的消火栓肯定跑不掉的。
回复 举报
建规关于丁戊类厂房的水消防设计要求,也允许可以不设置室内消火栓。
当这个厂房和办公区等合建为一个单体,个人认为由于民用建筑的火灾危险性大,也可能导致建筑构件如钢屋架等受到威胁,此时丁戊类厂房对于房屋支撑构件的放宽要求即不合适了。稳妥考虑,还是应当从整体安全考虑设置消火栓系统。
但是,如果丁戊类厂房的房屋支撑体系采用的耐火等级为二级耐火等级,还是可以把厂房跟办公区分别考虑的,在办公区设置消火栓系统,在厂房就不设置了。
回复 举报