正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
现在的倒流防止器到底能不能起到作用。把两个止回阀串联在一起是否可以算做是倒流防止器?听很多厂家说都说自己的才是倒流防止器,其他的人的都是假的。到底谁家的才是真的?规范上那5家厂子的应该是真的吧???还有人把两个止回阀加到一起,也说是倒流防止器?糊涂了,哪位大虾解释解释啊???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xiaohui875
沙发
应该看厂房和建筑物是否为同一建筑,如果根本就不是一个建筑,而是靠在一起的两栋建筑。
2008-12-08 13:28:08
赞同0
-
kibo
板凳
丁戊类厂房,从建筑构件的耐火等级、疏散、防火分区的划分来看,基本上可以认为是不作特殊要求的,只要房屋构件不采用可燃物,不导致火灾引起的坍塌危险;而所谓丁戊类,本身就是认定了火灾负荷非常小,此时既可以认为厂房内实际上也可以算作安全区。
2008-12-08 11:29:08
赞同0
加载更多如果防火距离或者隔断的防火等级足够,你完全可以作为两栋建筑做。
你的厂房面积很大了,这个类型的消火栓肯定跑不掉的。
回复 举报
建规关于丁戊类厂房的水消防设计要求,也允许可以不设置室内消火栓。
当这个厂房和办公区等合建为一个单体,个人认为由于民用建筑的火灾危险性大,也可能导致建筑构件如钢屋架等受到威胁,此时丁戊类厂房对于房屋支撑构件的放宽要求即不合适了。稳妥考虑,还是应当从整体安全考虑设置消火栓系统。
但是,如果丁戊类厂房的房屋支撑体系采用的耐火等级为二级耐火等级,还是可以把厂房跟办公区分别考虑的,在办公区设置消火栓系统,在厂房就不设置了。
回复 举报