土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外塑料绝缘电线(非电缆)能否采用直埋敷设方式(不采用套管)

室外塑料绝缘电线(非电缆)能否采用直埋敷设方式(不采用套管)

发布于:2008-12-04 22:10:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外塑料绝缘电线(非电缆)能否采用直埋敷设方式(不采用套管)???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 土财主
    土财主 沙发
    严禁直埋,为什么要直埋呢?难道想偷工减料。是设计要求直埋?
    2008-12-05 17:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • guilinddb
    guilinddb 板凳
    还有其他的答案吗???
    2008-12-05 16:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 1、电缆桥架内如全部是矿物绝缘电缆,则不必考虑电缆本身的防火、阻火措施,电缆桥架在某些场合需考虑耐火要求。本稿件为矿物绝缘电缆敷设方式图。共3张,包括:  电缆沿电缆桥架垂直敷设  电缆沿电缆桥架水平
  • 电气安装工程中电线电缆敷设方式英文简写
  • 电缆敷设方式与代号
    1、 电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品
  • 矿物绝缘电缆敷设方式设计cad图

    本稿件为矿物绝缘电缆敷设方式图。共3张,包括:   电缆沿电缆桥架垂直敷设   电缆沿电缆桥架水平敷设   电缆在电缆隧道和电缆沟内的敷设

  • 矿物绝缘电缆敷设实用图集
  • 压缩包内有电缆直埋敷设断面图、电缆直埋保护板、电缆直埋标志块及标志桩、电缆与一般管道交叉敷设、 电缆与热力管沟交叉敷设、电缆与铁路、公路平行交叉敷设、电缆与室外地下设施平行接近敷设。
  • 电缆敷设方式及相关知识
    穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 配线工程 工序:配管—管内穿线 1)本工程均为暗配管线,暗敷于装修可燃材
  • 99D101-6 矿物绝缘电缆敷设
    99D101-6 矿物绝缘电缆敷设内容丰富详实,并且可以供广大网友下载参考并学习。
  • 电缆敷设绝缘电阻测试记录
    单位(子单位)工程名称,施工日期,施工单位,监理单位
  • 电缆敷设绝缘电阻测试记录
    电缆支架安装记录:1)电缆支架最上至竖井顶部或楼板的距离2)电缆支架最下至沟底或地面的距离3)电缆支架间最小距离
  • 采用止水件电缆管道敷设电缆示意图
    本资料为采用止水件电缆管道敷设电缆示意图,含采用止水件电缆管道敷设电缆示意图,欢迎下载!
  • 电线电缆、线槽敷设分项工程
    低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp
  • 某工程电线电缆敷设方案
    内容简介 某工程电线电缆敷设方案。
  • 某工程电线电缆敷设组织
    1、导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套管、线夹等连接,铜芯线也可采用缠绕后搪锡的方法连接,单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接钮连接,禁止使用熔焊连接 2、导线与电气器具端子间的连接。
  • 某住宅楼室外管道采用直埋
    本图纸为:某住宅楼室外管道采用直埋图,图纸包括:平面图、立面图、剖面图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 矿物绝缘电缆敷设技术规程
    本资料为:矿物绝缘电缆敷设技术规程,内容详实,可供参考。
  • 电线电缆、线槽敷设分项工程要求
    金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定。
  • 35kV及以上单芯电缆敷设方式的探讨
    35kV以上单芯电缆在运行时其屏蔽层上会产生感应电动势,当电缆长度与工作电流较大时,感应电压可能达到很大的数值。电缆以紧贴三角形布置时感应电压最小,当电缆相间距离增加,相对位置改变时,感应电压都会相应

阅读下一篇

急求图纸

你好,我是浙江省杭州市萧山供电局的职工,在220kV东梅变的又贵公司制造的副母闸刀过程中(分相闸刀),由于和拿到手的图纸不符,造成安装困难,具体型号我一时记不起来,只记得端子排带有XT1(4、4a,5A、5B、6,6A、6B)的那种,希望能提供给我正确的图纸,主要是遥控回路无法察清!多谢了:Q

回帖成功

经验值 +10