施工现场临时用电系统,在施工后期,因装修需要,利用工程线路向施工现场供电,因事故,导致未通电的工程线路电表箱出线端零线烧毁。具体详情如下:
1、现场有三台400KVA施工用变压器,其中一台A已停用,与本次事故无关、一台B通过原架设的施工临时电缆向大楼内施工用电配电箱供电,供土建、内装修施工单位使用、一台C通过后期敷设的电缆,经“临时供电总箱---工程电缆(专用)---设在一层的照明总箱AL---支线电缆---末端配电箱”向现场装修的小业主提供施工用电;
2、AL箱为工程正式电源箱,其出线除电表箱外,同时给公共走道照明供电;
3、整个过程中AL箱至电表箱回路始终没有通电;
4、烧毁的零线为电表箱出线回路的零线,这部分线路在正常情况下始终没有通电;
5、系统为三相五线系统,但所有零线通过零排连接,没有经过开关,包括从变压器C过来的零线。
附图
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
没通电烧N线,看图纸有什么用?
一般电焊机把线最小有35平方,你10台同时用“都不会烧毁”?N线有240平方以上???
不是我“武断”吧?请问你看图纸有什么用?想找设计院设计错误?10台电焊机同时把焊接电流通过你这N线都“不会烧毁”,那是什么电流把它烧的?是专门用乙炔火焰烤的?
回复 举报