土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有关静电问题,请各位老师帮忙

有关静电问题,请各位老师帮忙

发布于:2005-04-04 09:35:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
大家可能都有过被静电电击的经历,尤其是在干燥的冬季。
我对静电的认识还不是很清楚,比如:
人体带了静电后触摸哪些东西会被电击?
1。良好的接地装置?
2。一般的金属(与形状、大小有没有关系)?
3。非金属?
4。其他?
请各位老师帮我解答一下,十分感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linzhiman
    linzhiman 沙发
    首先谢谢这位朋友的回复。
    我还有点不明白,人体带静电后,接触导体有可能会被电击,那我直接接触接地装置会不会被电击呢?
    2005-04-04 16:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    防止静电事故通用导则
    (GB 12158-90复习重点)

    1、静电防护措施
      各种防护措施应根据现场环境条件、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电引燃的可能程度等予以研究选用。
     1.1 基本防护措施
     1.1.1 减少静电荷产生
      a. 对接触起电的有关物料,应尽量选用在带电序列中位置较邻近的,或对产生正负电荷的物料加以适当组合,使最终达到起电最小。
      b. 在生产工艺的设计上,对有关物料应尽量做到接触面积、压力较小,接触次数较少,运动和分离速度较慢。
     1.1.2 使静电荷尽快对地泄漏
      a. 在存在静电引爆危险的场所,所有属静电导体的物体必须接地。对金属物体应采用金属导体与大地作导通性连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。
      b. 静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下均不应大于106Ω。每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于100Ω;在山区等土壤电阻率较高的地区,其接地电阻值也不应大于1000Ω。
      c. 对于某些特殊情况,有时为了限制静电导体对地的放电电流,允许人为地将其泄漏电阻值提高到不超过109Ω。
      d. 局部环境的相对湿度宜增加至50%以上。
      e. 生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体,避免采用静电非导体。
      f. 对于高带电的物料,宜在接近排放口前的适当位置装设静电缓和器。
      g. 在某些物料中,可添加少量适宜的防静电添加剂,以降低其电阻率。
      h. 在生产现场使用静电导体制作的操作工具,应予接地。
     1.1.3 为消除非导体的静电,宜用高压电源式、感应式或放射源式等不同类型的消除器。
     1.1.4 将带电体进行局部或全部静电屏蔽,同时屏蔽体应可靠接地。
     1.1.5 在设计和制作工艺装置或设备时,应尽量避免存在静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的导电性突出物和避免物料高速剥离等。
     1.1.6 控制气体中可燃物的浓度,保持在爆炸下限以下。
     1.2 固态物料保护措施
     1.2.1 接地措施应符合下列具体要求:
      a. 非金属静电导体或静电亚导体与金属导体相互联接时,其紧密接触的面积应大于20cm2。
      b. 采用法兰及螺栓联接的配管系统,一般不必另设跨接线,对于室外的架空配管系统,则应按有关国家防雷规程执行。
      c. 在进行间接接地时,可在金属导体与非金属静电导体或静电亚导体之间,加设金属箔,或涂导电性涂料或导电膏以减小接触电阻。
      d. 油罐汽车在装卸过程中应采用专用的接地导线(可卷式),夹子和接地端子将罐车与装卸设备相互联接起来。接地线的联接,应在油罐开盖以前进行;接地线的拆除应在装卸完毕,封闭罐盖以后进行。有条件时可尽量采用接地设备与启动装卸用泵相互间能联锁的装置。
      e. 在振动和频繁移动的器件上用的接地导体禁止用单股线,应采用6mm2以上的裸绞线或编织线。
     1.3 人体及服装静电防护
     1.3.1 当气体爆炸危险场所的等级属0区或1区,且可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下时,工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时,可穿棉工作服。
     1.3.2 在爆炸危险场所工作的人员,应穿防静电(导电)鞋,以防人体带电,地面也应配用导电地面。
     1.3.3 禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。

    2、静电危害的安全界限
     2.1 静电放电点燃界限
     2.1.1 导体间的静电放电能量按式(3)计算:
    W=1/2 CV2 ..........(3)
    式中:W——放电能量,J;
    C——导体间的等效电容,F;
    V——导体间的电位差,V。
    当其数值大于可燃物的最小点燃能量时,就有引燃危险。
     2.1.2 当两导体电极间的电位低于1.5kV时,将不会因静电放电使最小点燃能量大于或等于0.25mJ的烷烃类石油蒸气引燃。
     2.1.3 在接地针尖等局部空间发生的感应电晕放电不会引燃最小点燃能量大于0.2mJ的可燃气。
     2.2 引起人体电击的静电电位
     2.2.1 人体与导体间发生放电的电荷量达到2×10-7C以上时就可能感到电击。当人体的电容为100pF时,发生电击的人体电位约3Kv。
     2.2.2 当带电体是静电非导体时,引起人体电击的界限,因条件不同而变化。在一般情况下,当电位在30kV以上向人体放电时,将感到电击。