土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 塑料排水管设置阻火装置的场所

塑料排水管设置阻火装置的场所

发布于:2008-12-04 13:56:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
GB50015-2003的第4.3.11条文说明关于设置场所的列举有人认为只要是立管达到110(即便在多层中)就得设阻火装置,或者只要是高层建筑,即使小于110立管也得设,这样理解对否?
  • zj2002_cq
    zj2002_cq 沙发
    4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。
    设置是有要求的,多层大于110的也可不设。高层大于等于110的肯定要设
    2008-12-04 20:41:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。