土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 请教关于负荷计算的问题

请教关于负荷计算的问题

发布于:2005-04-04 07:58:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
各位前辈,本人在做毕业设计,做的是商场空调,遇到如下问题:
1.冬季热负荷应该加上人员,设备,照明的散热负荷吧,这些好像是都是负的,而且这部分的负荷是很大的,是把这些负荷和维护结构的加起来吗,还是怎么处理?如果那样的话,冬季还要向室内制冷了 。
2.门的负荷如何确定呢 ,只算渗透冷风引起的耗热量吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxch-1982
    lxch-1982 沙发
    设备的散热量应当减去,人员照明的散热量可以不去考虑,作为有利条件.
    冷风渗透,冷风侵入都要计算.
    设备散热量太大的话,冬季室内供冷也是可能的.
    2005-12-23 11:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • hongbisong
    hongbisong 板凳
    冬季室内制冷的可能性也不是没有 如果设备的散热很大,即使冬季也需要制冷才能达到设计温度要求