土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 向老工程师求教~
这个高压系统图有没有什么问题,
我自己认为,如果AH1停电检修,AH6闭合供电,AH1的母线会通过AH2而带有10KV电压!

高压配电系统图-Model.jpg

全部回答(4 )

  • wlch-001
    能详细说一下吗
    不明白
    2009-01-19 13:43:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    中压中置式柜,AH2和AH5无法做,下面母线没地方返到上面去。
    2008-12-08 07:30:08 来自 PC 评论 举报