最进在看施耐德的ATS48的样本,里面提提到的电机工作负荷S1和电机工作负荷S4这是指什么呀,到底是什么意思,还有S2和S3吗?还有他的旁路是做什么用的,是用来检修的吗?[ 本帖最后由 qlj25143 于 2008-12-5 11:05 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句不装AH5怎样,没有一台中压(中置式)柜可以做到象AH5这样的,断路器下母线无法再返到上部。
回复 举报
1、AH5没有实际意义!
2、没有专用计量柜(如果供电局允许则无所谓了)!
3、AH6供电时没有总计量!
4、AH2柜提升段应该加隔离!
5、AH3、AH4柜的CT 50/5小点,应配75/5
6、AH2柜的CT 100/5小点,应配150/5
楼主担心的AH6供电时,AH1母线肯定带电的!
两路电源如果是一主一备,单母线不分段,则不用母联,AH5应改隔离,AH2加隔离。
两路电源如果是同时供电,互为备用,各带一台变压器,则应在AH3、AH4加母联柜、母联隔离柜,两边进线断路器前要有PT柜
回复 举报