土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大侠帮看看这个高压系统有什么问题没有!

大侠帮看看这个高压系统有什么问题没有!

发布于:2008-12-04 11:01:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大侠帮忙看看这个系统有没有什么问题!

我有点疑问!如果AH1检修,AH6提供电源,AH5闭合,那么AH1母线上是不是会通过AH2带电呀!

高压配电系统图-Model.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持楼上。
    不装AH5怎样,没有一台中压(中置式)柜可以做到象AH5这样的,断路器下母线无法再返到上部。
    2008-12-07 07:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    这个系统不合理!
    1、AH5没有实际意义!
    2、没有专用计量柜(如果供电局允许则无所谓了)!
    3、AH6供电时没有总计量!
    4、AH2柜提升段应该加隔离!
    5、AH3、AH4柜的CT 50/5小点,应配75/5
    6、AH2柜的CT 100/5小点,应配150/5
    楼主担心的AH6供电时,AH1母线肯定带电的!
    两路电源如果是一主一备,单母线不分段,则不用母联,AH5应改隔离,AH2加隔离。
    两路电源如果是同时供电,互为备用,各带一台变压器,则应在AH3、AH4加母联柜、母联隔离柜,两边进线断路器前要有PT柜
    2008-12-07 00:11:07