某单位一台电容补偿柜.更换自动补偿器后(jkw5系列.吉林威斯康电气有限公司产).使用一周后二次线路三相保险都烧坏了.请教各位.是何原因?多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句电流倍数=(254÷220)/(377÷314)×100%=96%
只是电压高了一点,对绝缘要求需注意。
回复 举报
三相“交流60HZ 440V电力系统单相电压”为:440/√3≈254.034(V).
254/220=1.1545(倍)
50HZ时“中间继电器,接触器,电磁阀”等线圈的感抗约为314L.
60HZ时“中间继电器,接触器,电磁阀”等线圈的感抗约为377L.
是原来的1.2倍。所以是可以用的。
回复 举报