阅读下一篇
关于机械排烟最小排烟量的疑问建筑防火规范中对于机械排烟有这样的要求“机械排烟系统的最小排烟量担负1 个防烟分区单台风机排烟量不应小于7200m3/h”,我想问,这个最小量是根据什么得来的,为什么要定这样一个量,条文解释的也不太明白“排烟风机的排烟量是采用日本规范规定的数据。日本规范规定:排烟风机每分钟应能排出120m3(7200m3/h)以上,且满足防烟区每平方米地板面积排出1m3/min(60m3/h)排烟量,当排烟风机担负2个及2个以上防烟区排烟时,应按面积最大的防烟区每平方米地板面积排出2m3/min(120m3/h)的排烟量确定。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
jynali
沙发
顶贴,学习中,还没搞明白,望大师多多讨论指导
2014-12-11 10:08:11
赞同0
-
xh10360402
板凳
toplhc 发表于 2008-12-4 10:52 我们现在还没有用。公式计算参数取值有一定的浮动范围,如果将风速法的调小,压差法的调大,还出现这种 …我也不会算,但是看见给位大神在这交流,过来学习一下。我的想法是,是不是可以考虑一下余压阀的个数,当个数增多,每个余压阀的 出风量就降下来了。这样就可以面积减小。有什么不对的地方还请指导
2014-11-16 10:23:16
赞同0
加载更多回复 举报