土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 余压阀怎么选择?

余压阀怎么选择?

发布于:2008-12-03 22:21:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当只对地下一层或两层的楼梯间或前世送风时
有超压的危险
很多资料说应设置余压阀
我找了一些资料
发现余压阀应根据压差值和通过风量选择
但是据次此选择的余压阀特别的大
象只送地下一层楼梯间的(前室不送风)
要1平方米多的余压阀
感觉很傻
没有见人用过那么大的
大家谁有这方面的经验介绍一下
一般用多大面积的阀门
怎么选的
谢谢

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • jynali
    jynali 沙发
    顶贴,学习中,还没搞明白,望大师多多讨论指导
    2014-12-11 10:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • xh10360402
    xh10360402 板凳
    toplhc 发表于 2008-12-4 10:52 我们现在还没有用。公式计算参数取值有一定的浮动范围,如果将风速法的调小,压差法的调大,还出现这种 …我也不会算,但是看见给位大神在这交流,过来学习一下。我的想法是,是不是可以考虑一下余压阀的个数,当个数增多,每个余压阀的 出风量就降下来了。这样就可以面积减小。有什么不对的地方还请指导
    2014-11-16 10:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于机械排烟最小排烟量的疑问

建筑防火规范中对于机械排烟有这样的要求“机械排烟系统的最小排烟量担负1 个防烟分区单台风机排烟量不应小于7200m3/h”,我想问,这个最小量是根据什么得来的,为什么要定这样一个量,条文解释的也不太明白“排烟风机的排烟量是采用日本规范规定的数据。日本规范规定:排烟风机每分钟应能排出120m3(7200m3/h)以上,且满足防烟区每平方米地板面积排出1m3/min(60m3/h)排烟量,当排烟风机担负2个及2个以上防烟区排烟时,应按面积最大的防烟区每平方米地板面积排出2m3/min(120m3/h)的排烟量确定。”

回帖成功